Le 29/02/2024
Pour mesurer le taux d'empoussiérage dans des locaux d'archives avant et après des travaux de rénovation, il est crucial d'utiliser des instruments de mesure de la qualité de l'air intérieur capables de détecter et de quantifier les particules fines en suspension qui peuvent affecter la conservation des documents d'archives. Voici une approche technique pour effectuer cette mesure :
1. **Choix de l'instrumentation** :
- **Granulomètres optiques** : Des appareils tels que l'**APDA-372** qui permettent de mesurer en continu la concentration, la taille et la masse des particules en suspension dans l'air. Ces appareils utilisent la technique de diffusion de la lumière pour détecter les particules de différentes tailles, telles que PM1, PM2.5, et PM10.
- **Capteurs de poussière électrodynamiques** : Des solutions comme l'**AirSafe PM** ou l'**AirSafe 2** peuvent surveiller les concentrations de poussière dans l'air ambiant avec une sensibilité élevée et déclencher des alarmes si des seuils prédéfinis sont dépassés.
- **Préleveurs séquentiels** : Pour des mesures ponctuelles et détaillées, des appareils comme le **MET ONE E-SEQ-FRM** permettent de collecter des échantillons de particules sur des filtres qui peuvent ensuite être analysés en laboratoire pour une caractérisation précise.
2. **Calibration et étalonnage** :
- Avant de commencer les mesures, il est essentiel de s'assurer que l'instrumentation est correctement calibrée et étalonnée selon les standards en vigueur, afin de garantir la validité des résultats.
3. **Planification de la mesure** :
- **Avant les travaux** : Effectuer des mesures de base pour établir un niveau de référence de la qualité de l'air et le taux d'empoussiérage initial dans différents endroits des locaux.
- **Pendant les travaux** : Mettre en place un suivi continu pour évaluer l'impact des travaux sur la qualité de l'air et prendre des mesures correctives si nécessaire.
- **Après les travaux** : Réaliser à nouveau des mesures pour évaluer l'efficacité des actions de nettoyage et de rénovation en termes de réduction du taux d'empoussiérage.
4. **Analyse des données** :
- Les données recueillies doivent être analysées en tenant compte des limites réglementaires ou des normes de qualité d'air intérieur spécifiques aux locaux d'archives.
- Des logiciels fournis avec les instruments de mesure peuvent aider à l'analyse et à la visualisation des données, et à l'identification de tendances ou de pics de pollution.
5. **Rapport et documentation** :
- Rédiger un rapport détaillé comprenant les données brutes et les analyses pour documenter les niveaux d'empoussiérage avant et après les travaux.
- Utiliser ces informations pour valider les méthodes de nettoyage et de rénovation, et pour mettre en place des pratiques de maintenance préventive si nécessaire.
**Produits potentiels** :
- **APDA-372** pour une analyse granulométrique continue.
- **AirSafe PM** ou **AirSafe 2** pour une surveillance in situ en temps réel.
- **MET ONE E-SEQ-FRM** pour des prélèvements séquentiels et une analyse post-mesure.
Il est recommandé de consulter des spécialistes en mesure de la qualité de l'air pour choisir l'appareillage le plus adapté aux besoins spécifiques des locaux d'archives et pour garantir une interprétation correcte des résultats obtenus.
1. **Choix de l'instrumentation** :
- **Granulomètres optiques** : Des appareils tels que l'**APDA-372** qui permettent de mesurer en continu la concentration, la taille et la masse des particules en suspension dans l'air. Ces appareils utilisent la technique de diffusion de la lumière pour détecter les particules de différentes tailles, telles que PM1, PM2.5, et PM10.
- **Capteurs de poussière électrodynamiques** : Des solutions comme l'**AirSafe PM** ou l'**AirSafe 2** peuvent surveiller les concentrations de poussière dans l'air ambiant avec une sensibilité élevée et déclencher des alarmes si des seuils prédéfinis sont dépassés.
- **Préleveurs séquentiels** : Pour des mesures ponctuelles et détaillées, des appareils comme le **MET ONE E-SEQ-FRM** permettent de collecter des échantillons de particules sur des filtres qui peuvent ensuite être analysés en laboratoire pour une caractérisation précise.
2. **Calibration et étalonnage** :
- Avant de commencer les mesures, il est essentiel de s'assurer que l'instrumentation est correctement calibrée et étalonnée selon les standards en vigueur, afin de garantir la validité des résultats.
3. **Planification de la mesure** :
- **Avant les travaux** : Effectuer des mesures de base pour établir un niveau de référence de la qualité de l'air et le taux d'empoussiérage initial dans différents endroits des locaux.
- **Pendant les travaux** : Mettre en place un suivi continu pour évaluer l'impact des travaux sur la qualité de l'air et prendre des mesures correctives si nécessaire.
- **Après les travaux** : Réaliser à nouveau des mesures pour évaluer l'efficacité des actions de nettoyage et de rénovation en termes de réduction du taux d'empoussiérage.
4. **Analyse des données** :
- Les données recueillies doivent être analysées en tenant compte des limites réglementaires ou des normes de qualité d'air intérieur spécifiques aux locaux d'archives.
- Des logiciels fournis avec les instruments de mesure peuvent aider à l'analyse et à la visualisation des données, et à l'identification de tendances ou de pics de pollution.
5. **Rapport et documentation** :
- Rédiger un rapport détaillé comprenant les données brutes et les analyses pour documenter les niveaux d'empoussiérage avant et après les travaux.
- Utiliser ces informations pour valider les méthodes de nettoyage et de rénovation, et pour mettre en place des pratiques de maintenance préventive si nécessaire.
**Produits potentiels** :
- **APDA-372** pour une analyse granulométrique continue.
- **AirSafe PM** ou **AirSafe 2** pour une surveillance in situ en temps réel.
- **MET ONE E-SEQ-FRM** pour des prélèvements séquentiels et une analyse post-mesure.
Il est recommandé de consulter des spécialistes en mesure de la qualité de l'air pour choisir l'appareillage le plus adapté aux besoins spécifiques des locaux d'archives et pour garantir une interprétation correcte des résultats obtenus.
Produits cités
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : mercredi 14 février 2024
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 29/01/2020
Activités citées
Une question à été posée - Le 15/04/2020
Activités citées
Une question à été posée - Le 06/03/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 16/06/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 21/04/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 15/05/2024
Activités citées