Question
En cours de résolution
Quels composants font partie de la composition de la chaux utilisée dans le traitement des eaux ?
1 Réponse
Le 13/12/2023
La chaux utilisée dans le traitement de l'eau est principalement composée d'oxyde de calcium (CaO), également appelé chaux vive, ou d'hydroxyde de calcium [Ca(OH)₂], connu sous le nom de chaux éteinte ou lait de chaux lorsqu'il est mélangé avec de l'eau.
Voici les détails techniques de ces composants :
1. Oxyde de calcium (CaO) - Chaux vive:
- C'est un composé inorganique obtenu par calcination du calcaire (carbonate de calcium, CaCO₃) à des températures d'environ 900°C à 1 100°C. Ce processus libère du dioxyde de carbone (CO₂) et produit la chaux vive, une substance blanche ou grise alcaline, hautement réactive avec l'eau, et capable de provoquer des brûlures chimiques au contact.
2. Hydroxyde de calcium [Ca(OH)₂] - Chaux éteinte :
- Lorsque la chaux vive est hydratée avec de l'eau, elle réagit pour former l'hydroxyde de calcium. Cette réaction est exothermique et libère de la chaleur. Le produit obtenu est une poudre blanche qui, lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau en proportions contrôlées, forme une suspension appelée lait de chaux.
3. Lait de chaux :
- C'est une suspension d'hydroxyde de calcium dans l'eau, qui a une consistance laiteuse et est utilisée dans diverses applications, y compris le traitement de l'eau. Elle est efficace pour la neutralisation des acides, la précipitation des métaux lourds sous forme d'hydroxydes et l'ajustement du pH de l'eau.
Dans le contexte du traitement des eaux, la chaux est utilisée pour :
- La correction du pH de l'eau pour la rendre moins acide.
- La précipitation des ions calcium et magnésium dans le cadre de l'adoucissement de l'eau.
- La floculation, où elle aide à agglomérer et à précipiter les particules en suspension, facilitant ainsi leur élimination.
- La désinfection, car un pH élevé peut tuer certains microbes et virus.
Pour doser et manipuler le lait de chaux dans les processus de traitement de l'eau, des équipements spécifiques sont nécessaires. Par exemple, les pompes à cavités progressives ou les pompes péristaltiques sont souvent utilisées pour leur capacité à pomper des fluides à haute viscosité et contenant des solides en suspension, comme le lait de chaux. Des produits tels que la PCM EcoMoineau™ M, la PCM Delasco™ DX ou la PCM EcoMoineau™ C pourraient être appropriés pour le dosage de lait de chaux en fonction des spécifications du processus, telles que le débit, la pression, la concentration en solides et la nature corrosive du milieu. Ces pompes sont conçues pour offrir une manipulation douce, une maintenance aisée et une résistance aux milieux abrasifs et corrosifs, des caractéristiques importantes pour le dosage de lait de chaux dans les applications de traitement de l'eau.
Voici les détails techniques de ces composants :
1. Oxyde de calcium (CaO) - Chaux vive:
- C'est un composé inorganique obtenu par calcination du calcaire (carbonate de calcium, CaCO₃) à des températures d'environ 900°C à 1 100°C. Ce processus libère du dioxyde de carbone (CO₂) et produit la chaux vive, une substance blanche ou grise alcaline, hautement réactive avec l'eau, et capable de provoquer des brûlures chimiques au contact.
2. Hydroxyde de calcium [Ca(OH)₂] - Chaux éteinte :
- Lorsque la chaux vive est hydratée avec de l'eau, elle réagit pour former l'hydroxyde de calcium. Cette réaction est exothermique et libère de la chaleur. Le produit obtenu est une poudre blanche qui, lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau en proportions contrôlées, forme une suspension appelée lait de chaux.
3. Lait de chaux :
- C'est une suspension d'hydroxyde de calcium dans l'eau, qui a une consistance laiteuse et est utilisée dans diverses applications, y compris le traitement de l'eau. Elle est efficace pour la neutralisation des acides, la précipitation des métaux lourds sous forme d'hydroxydes et l'ajustement du pH de l'eau.
Dans le contexte du traitement des eaux, la chaux est utilisée pour :
- La correction du pH de l'eau pour la rendre moins acide.
- La précipitation des ions calcium et magnésium dans le cadre de l'adoucissement de l'eau.
- La floculation, où elle aide à agglomérer et à précipiter les particules en suspension, facilitant ainsi leur élimination.
- La désinfection, car un pH élevé peut tuer certains microbes et virus.
Pour doser et manipuler le lait de chaux dans les processus de traitement de l'eau, des équipements spécifiques sont nécessaires. Par exemple, les pompes à cavités progressives ou les pompes péristaltiques sont souvent utilisées pour leur capacité à pomper des fluides à haute viscosité et contenant des solides en suspension, comme le lait de chaux. Des produits tels que la PCM EcoMoineau™ M, la PCM Delasco™ DX ou la PCM EcoMoineau™ C pourraient être appropriés pour le dosage de lait de chaux en fonction des spécifications du processus, telles que le débit, la pression, la concentration en solides et la nature corrosive du milieu. Ces pompes sont conçues pour offrir une manipulation douce, une maintenance aisée et une résistance aux milieux abrasifs et corrosifs, des caractéristiques importantes pour le dosage de lait de chaux dans les applications de traitement de l'eau.
Produits cités
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : mardi 28 novembre 2023
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 02/03/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 25/07/2018
Activités citées
Une question à été posée - Le 26/12/2022
Activités citées
Une question à été posée - Le 19/04/2018
Activités citées
Une question à été posée - Le 03/12/2020
Activités citées
Une question à été posée - Le 25/09/2023
Activités citées