Question
En cours de résolution
Quelle type de sonde de ph est compatible et résistante a une station d'épuration des rejets de chaîne de traitement de surface et de station déminéralisé ?
1 Réponse
Le 24/01/2024
Pour mesurer le pH dans une station d'épuration traitant les rejets d'une chaîne de traitement de surface et d'une station déminéralisée, il est essentiel de choisir une sonde de pH qui résiste aux conditions chimiques et physiques du milieu. Les effluents de ces processus peuvent contenir des agents corrosifs, des solvants, des métaux lourds et des fluctuations de température, qui peuvent tous endommager une sonde de pH standard.
Voici les caractéristiques techniques importantes à prendre en compte pour une sonde de pH adaptée à cet environnement :
1. Matériaux de construction résistants à la corrosion : La sonde doit être fabriquée avec des matériaux résistants aux produits chimiques présents dans les effluents, comme le PTFE, le verre spécial, le Ryton, le titane ou des alliages avancés.
2. Joint de référence à double jonction : Les sondes avec un joint de référence à double jonction sont moins susceptibles d'être contaminées par les composés des effluents, ce qui augmente leur longévité et leur fiabilité.
3. Électrode en verre spéciale : L'électrode en verre doit être conçue pour résister aux attaques chimiques et aux abrasions physiques. Un verre renforcé ou un verre spécifique à l'application peut être nécessaire.
4. Compensation en température : Étant donné que la température peut influer sur les mesures de pH, il est important que la sonde ait une fonction intégrée de compensation de température.
5. Gamme de pH étendue : La sonde doit être capable de mesurer une large gamme de pH, compte tenu de la variabilité des rejets de traitement de surface et des eaux déminéralisées.
6. Connectivité et intégration : La sonde doit être capable de se connecter facilement aux systèmes de contrôle et d'automatisation de la station d'épuration pour une surveillance et un enregistrement continus.
Un exemple de produit qui pourrait correspondre à ces exigences est une sonde de pH industrielle spécialement conçue pour les applications difficiles, comme celle fabriquée par des entreprises spécialisées dans l'instrumentation de process telle que Endress+Hauser, Mettler Toledo ou Hach. Ces produits sont souvent conçus pour résister à des conditions extrêmes et peuvent être personnalisés pour s'adapter à des applications spécifiques.
Il est important de noter que tout choix de sonde de pH pour une application industrielle spécifique doit être fait en collaboration avec des experts en traitement de l'eau ou des fournisseurs spécialisés qui peuvent fournir des conseils basés sur une compréhension approfondie des conditions spécifiques du site et des exigences réglementaires. Des considérations supplémentaires telles que la facilité de maintenance, la durée de vie de la sonde et le coût total de possession devraient également être prises en compte lors de la sélection de la sonde de pH appropriée.
Voici les caractéristiques techniques importantes à prendre en compte pour une sonde de pH adaptée à cet environnement :
1. Matériaux de construction résistants à la corrosion : La sonde doit être fabriquée avec des matériaux résistants aux produits chimiques présents dans les effluents, comme le PTFE, le verre spécial, le Ryton, le titane ou des alliages avancés.
2. Joint de référence à double jonction : Les sondes avec un joint de référence à double jonction sont moins susceptibles d'être contaminées par les composés des effluents, ce qui augmente leur longévité et leur fiabilité.
3. Électrode en verre spéciale : L'électrode en verre doit être conçue pour résister aux attaques chimiques et aux abrasions physiques. Un verre renforcé ou un verre spécifique à l'application peut être nécessaire.
4. Compensation en température : Étant donné que la température peut influer sur les mesures de pH, il est important que la sonde ait une fonction intégrée de compensation de température.
5. Gamme de pH étendue : La sonde doit être capable de mesurer une large gamme de pH, compte tenu de la variabilité des rejets de traitement de surface et des eaux déminéralisées.
6. Connectivité et intégration : La sonde doit être capable de se connecter facilement aux systèmes de contrôle et d'automatisation de la station d'épuration pour une surveillance et un enregistrement continus.
Un exemple de produit qui pourrait correspondre à ces exigences est une sonde de pH industrielle spécialement conçue pour les applications difficiles, comme celle fabriquée par des entreprises spécialisées dans l'instrumentation de process telle que Endress+Hauser, Mettler Toledo ou Hach. Ces produits sont souvent conçus pour résister à des conditions extrêmes et peuvent être personnalisés pour s'adapter à des applications spécifiques.
Il est important de noter que tout choix de sonde de pH pour une application industrielle spécifique doit être fait en collaboration avec des experts en traitement de l'eau ou des fournisseurs spécialisés qui peuvent fournir des conseils basés sur une compréhension approfondie des conditions spécifiques du site et des exigences réglementaires. Des considérations supplémentaires telles que la facilité de maintenance, la durée de vie de la sonde et le coût total de possession devraient également être prises en compte lors de la sélection de la sonde de pH appropriée.
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : mercredi 17 juillet 2019
Quelle type de sonde des ph est compatible et qui résistent a une station d'épuration des rejets de chaîne de traitement de surface et de station déminéralisé et merci d'avance
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 16/02/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 21/03/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 16/10/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 24/01/2022
Activités citées
Une question à été posée - Le 19/09/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 17/01/2023
Activités citées