Question
En cours de résolution
Peut-on autoriser l'infiltration des eaux de lavage dans le sol après traitement par un séparateur d'hydrocarbures?
1 Réponse
Le 18/04/2024
L'infiltration des eaux de lavage dans le sol après traitement par un séparateur d'hydrocarbures est possible, mais elle est soumise à des conditions strictes afin de ne pas contaminer les sols et les eaux souterraines. Les séparateurs d'hydrocarbures sont conçus pour séparer les huiles et les graisses des eaux usées, notamment celles issues des aires de lavage de véhicules ou des stations-service. Ces systèmes fonctionnent généralement sur le principe de la gravité, où les hydrocarbures, étant moins denses que l'eau, remontent à la surface et sont ensuite récupérés ou évacués.
Voici les conditions techniques et réglementaires à respecter avant d'envisager l'infiltration des eaux de lavage traitées dans le sol :
1. Qualité de l'eau traitée : L'eau issue du séparateur d'hydrocarbures doit respecter les normes de qualité environnementale spécifiques pour les eaux destinées à l'infiltration. Ces normes dépendent des réglementations locales et nationales et peuvent concerner la teneur en hydrocarbures, en matières en suspension, en métaux lourds, en nutriments, et d'autres contaminants potentiels.
2. Évaluation du sol : Le sol doit être évalué pour s'assurer de sa capacité à filtrer et à absorber les eaux traitées sans risque de saturation ou de contamination des eaux souterraines. Des études de perméabilité et d'impact environnemental peuvent être nécessaires.
3. Prétraitement supplémentaire : Selon la qualité de l'eau traitée et les exigences réglementaires, un prétraitement supplémentaire peut être nécessaire après le séparateur d'hydrocarbures. Cela pourrait inclure des systèmes de filtration, de désinfection (par UV, ozone, chloration, etc.), ou d'autres traitements spécifiques pour éliminer les polluants résiduels.
4. Système d'infiltration : Le système d'infiltration doit être conçu pour optimiser la répartition des eaux traitées et éviter l'engorgement ou l'érosion du sol. Il peut s'agir de tranchées d'infiltration, de puits perdus, ou de bassins d'infiltration, dimensionnés en fonction des volumes à traiter et des caractéristiques du site.
5. Surveillance et maintenance : Un plan de surveillance et de maintenance régulière du séparateur d'hydrocarbures et du système d'infiltration doit être mis en place pour détecter et corriger tout dysfonctionnement pouvant affecter la qualité de l'eau infiltrée.
En ce qui concerne les produits pouvant être impliqués dans ce processus, des systèmes tels que la gamme IAM de BIO-UV pourraient être utilisés en complément pour la désinfection des eaux de lavage, ou des filtres autonettoyants comme ceux de la gamme SAF d’Amiad pourraient être appropriés pour le traitement supplémentaire des particules en suspension avant l'infiltration.
Il est crucial de consulter les autorités environnementales compétentes avant de mettre en œuvre un tel système d'infiltration, afin de s'assurer de sa conformité avec toutes les législations et normes en vigueur.
Voici les conditions techniques et réglementaires à respecter avant d'envisager l'infiltration des eaux de lavage traitées dans le sol :
1. Qualité de l'eau traitée : L'eau issue du séparateur d'hydrocarbures doit respecter les normes de qualité environnementale spécifiques pour les eaux destinées à l'infiltration. Ces normes dépendent des réglementations locales et nationales et peuvent concerner la teneur en hydrocarbures, en matières en suspension, en métaux lourds, en nutriments, et d'autres contaminants potentiels.
2. Évaluation du sol : Le sol doit être évalué pour s'assurer de sa capacité à filtrer et à absorber les eaux traitées sans risque de saturation ou de contamination des eaux souterraines. Des études de perméabilité et d'impact environnemental peuvent être nécessaires.
3. Prétraitement supplémentaire : Selon la qualité de l'eau traitée et les exigences réglementaires, un prétraitement supplémentaire peut être nécessaire après le séparateur d'hydrocarbures. Cela pourrait inclure des systèmes de filtration, de désinfection (par UV, ozone, chloration, etc.), ou d'autres traitements spécifiques pour éliminer les polluants résiduels.
4. Système d'infiltration : Le système d'infiltration doit être conçu pour optimiser la répartition des eaux traitées et éviter l'engorgement ou l'érosion du sol. Il peut s'agir de tranchées d'infiltration, de puits perdus, ou de bassins d'infiltration, dimensionnés en fonction des volumes à traiter et des caractéristiques du site.
5. Surveillance et maintenance : Un plan de surveillance et de maintenance régulière du séparateur d'hydrocarbures et du système d'infiltration doit être mis en place pour détecter et corriger tout dysfonctionnement pouvant affecter la qualité de l'eau infiltrée.
En ce qui concerne les produits pouvant être impliqués dans ce processus, des systèmes tels que la gamme IAM de BIO-UV pourraient être utilisés en complément pour la désinfection des eaux de lavage, ou des filtres autonettoyants comme ceux de la gamme SAF d’Amiad pourraient être appropriés pour le traitement supplémentaire des particules en suspension avant l'infiltration.
Il est crucial de consulter les autorités environnementales compétentes avant de mettre en œuvre un tel système d'infiltration, afin de s'assurer de sa conformité avec toutes les législations et normes en vigueur.
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : mercredi 3 avril 2024
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 29/03/2021
Activités citées
Une question à été posée - Le 02/05/2022
Activités citées
Une question à été posée - Le 17/03/2020
Activités citées
Une question à été posée - Le 13/10/2020
Activités citées
Une question à été posée - Le 19/02/2020
Activités citées
Une question à été posée - Le 09/03/2023
Activités citées