Question
En cours de résolution
J'ai un forage qui débite 2 m3/h et refoule vers un château d'eau situé à 1 Km. La HMT est de l'ordre de 6 Bars. Pourrais-je alimenter le château d'eau sans surpresseur après avoir installé un défériseur de 50 litres à la sortie du forage ?
1 Réponse
Le 23/11/2023
Pour répondre à votre question de manière technique, il est important de considérer plusieurs paramètres liés à la dynamique des fluides et aux caractéristiques de votre installation. Si nous envisageons un scénario où l'eau est pompée directement d'un forage vers un château d'eau situé à 1 km de distance avec une Hauteur Manométrique Totale (HMT) de 6 bars, l'installation d'un défériseur ne supprime pas la nécessité d'un surpresseur. Voici pourquoi :
1. Perte de charge : le transport de l'eau sur une distance de 1 km générera des pertes de charge dues à la friction de l'eau contre les parois de la tuyauterie. Ces pertes de charge sont fonction de la longueur du tuyau, de son diamètre, de la rugosité interne, du débit et de la viscosité de l'eau. Elles doivent être calculées précisément pour déterminer si la pression générée par le forage est suffisante pour vaincre ces pertes et refouler l'eau jusqu'au château d'eau.
2. Hauteur géométrique : la HMT de 6 bars (environ 60 mètres de colonne d'eau) que vous mentionnez doit inclure la hauteur géométrique (différence d'altitude entre le forage et le château d'eau) ainsi que les pertes de charge. Si les 6 bars correspondent uniquement à la hauteur géométrique sans prendre en compte les pertes de charge, un surpresseur sera nécessaire.
3. Installation d'un défériseur : l'installation d'un défériseur de 50 litres à la sortie du forage peut créer une perte de charge supplémentaire en raison de la résistance au passage de l'eau à travers le média filtrant. Cette perte vient s'ajouter à celles déjà existantes dans le circuit.
4. Caractéristiques du forage : la capacité du forage à fournir une pression de 6 bars pour un débit de 2 m3/h est aussi un facteur clé. Si votre forage ne peut pas fournir cette pression, l'utilisation d'un surpresseur sera inévitable.
En résumé, sans connaître les caractéristiques précises de votre forage et sans une analyse détaillée de la perte de charge du système et de la pression requise pour surmonter la hauteur géométrique et les pertes de charge, il est difficile de garantir que vous pourrez alimenter le château d'eau sans l'utilisation d'un surpresseur, même après l'installation d'un défériseur.
Dans ce contexte, des produits tels que le surpresseur SCALA2 de Grundfos ou le surpresseur JP PM pourraient être considérés pour assurer une pression constante et suffisante pour le refoulement de l'eau vers le château d'eau. Ces surpresseurs sont conçus pour des applications domestiques et de jardinage et peuvent être adaptés pour des applications similaires à celle que vous décrivez. Il est également conseillé de consulter un ingénieur hydraulique ou un spécialiste des pompes pour une évaluation précise de vos besoins et pour la sélection du matériel approprié.
1. Perte de charge : le transport de l'eau sur une distance de 1 km générera des pertes de charge dues à la friction de l'eau contre les parois de la tuyauterie. Ces pertes de charge sont fonction de la longueur du tuyau, de son diamètre, de la rugosité interne, du débit et de la viscosité de l'eau. Elles doivent être calculées précisément pour déterminer si la pression générée par le forage est suffisante pour vaincre ces pertes et refouler l'eau jusqu'au château d'eau.
2. Hauteur géométrique : la HMT de 6 bars (environ 60 mètres de colonne d'eau) que vous mentionnez doit inclure la hauteur géométrique (différence d'altitude entre le forage et le château d'eau) ainsi que les pertes de charge. Si les 6 bars correspondent uniquement à la hauteur géométrique sans prendre en compte les pertes de charge, un surpresseur sera nécessaire.
3. Installation d'un défériseur : l'installation d'un défériseur de 50 litres à la sortie du forage peut créer une perte de charge supplémentaire en raison de la résistance au passage de l'eau à travers le média filtrant. Cette perte vient s'ajouter à celles déjà existantes dans le circuit.
4. Caractéristiques du forage : la capacité du forage à fournir une pression de 6 bars pour un débit de 2 m3/h est aussi un facteur clé. Si votre forage ne peut pas fournir cette pression, l'utilisation d'un surpresseur sera inévitable.
En résumé, sans connaître les caractéristiques précises de votre forage et sans une analyse détaillée de la perte de charge du système et de la pression requise pour surmonter la hauteur géométrique et les pertes de charge, il est difficile de garantir que vous pourrez alimenter le château d'eau sans l'utilisation d'un surpresseur, même après l'installation d'un défériseur.
Dans ce contexte, des produits tels que le surpresseur SCALA2 de Grundfos ou le surpresseur JP PM pourraient être considérés pour assurer une pression constante et suffisante pour le refoulement de l'eau vers le château d'eau. Ces surpresseurs sont conçus pour des applications domestiques et de jardinage et peuvent être adaptés pour des applications similaires à celle que vous décrivez. Il est également conseillé de consulter un ingénieur hydraulique ou un spécialiste des pompes pour une évaluation précise de vos besoins et pour la sélection du matériel approprié.
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : mercredi 8 novembre 2023
j'aimerais installer un défériseur,
j'ai un forage qui débite 2 m3/h et refoule vers un chateau d'eau situé à 1 Km. la HMT est de l'ordre de 6 Bars.
je voudrais savoir si je pourrais alimenté le chateau d'eau sans surpresseur après avoir installer un défériseur de 50 litres à la sortie du forage
j'ai un forage qui débite 2 m3/h et refoule vers un chateau d'eau situé à 1 Km. la HMT est de l'ordre de 6 Bars.
je voudrais savoir si je pourrais alimenté le chateau d'eau sans surpresseur après avoir installer un défériseur de 50 litres à la sortie du forage
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 27/11/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 30/06/2021
Activités citées
Une question à été posée - Le 23/11/2018
Activités citées
Une question à été posée - Le 21/04/2022
Activités citées
Une question à été posée - Le 09/06/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 01/04/2021
Activités citées