Question
En cours de résolution
Comment réaliser le test d'etanchéité d'une vanne murale selon la norme DIN19569-4 ?
1 Réponse
Le 20/01/2024
La norme DIN 19569-4 spécifie les exigences et les méthodes de test pour les vannes murales utilisées dans les installations de traitement des eaux usées, notamment pour les vannes qui sont intégrées dans la paroi d'un canal ou d'un réservoir. Voici les grandes lignes d'un test d'étanchéité d'une vanne murale selon cette norme :
1. **Préparation du test :**
- La vanne doit être installée correctement conformément aux instructions du fabricant.
- Tous les dispositifs de commande et les accessoires doivent être montés et fonctionnels.
- Les conduites d'approche et de fuite doivent être remplies d'eau ou d'un autre fluide de test approprié, en éliminant les bulles d'air susceptibles de fausser les résultats du test.
2. **Contrôle visuel :**
- Vérifier que la vanne est exempte de tout dommage visible et que les joints sont correctement installés.
- Inspecter toutes les surfaces d'étanchéité pour détecter d'éventuelles imperfections.
3. **Mise en pression :**
- Fermer la vanne et appliquer une pression différentielle spécifiée par la norme DIN 19569-4 à travers la vanne. La pression doit être maintenue pendant une période déterminée, généralement plusieurs minutes, pour tester l'étanchéité sous charge statique.
- La pression appliquée doit être mesurée à l'aide d'instruments de mesure de pression certifiés pour garantir la précision.
4. **Inspection de l'étanchéité :**
- Examiner les surfaces en amont et en aval de la vanne pour détecter toute fuite.
- Utiliser des méthodes de détection appropriées, telles que l'observation visuelle, l'écoute acoustique pour les fuites inaudibles ou l'utilisation de traceurs fluorescents ou colorés dans le fluide de test.
5. **Enregistrement des résultats :**
- Documenter toutes les observations, y compris la pression de test, la durée du test et toute fuite détectée.
- Si des fuites sont présentes, elles doivent être quantifiées et comparées aux critères d'acceptation spécifiés par la norme.
6. **Conformité :**
- La vanne est considérée comme étanche si elle répond aux critères d'acceptation de la norme DIN 19569-4 concernant le taux de fuite admissible.
7. **Rapport de test :**
- Fournir un rapport de test détaillé avec toutes les données pertinentes et une déclaration de conformité si la vanne a passé le test avec succès.
Pour réaliser le test d'étanchéité, il est possible d'utiliser des équipements de test spécialisés, comme des contrôleurs d'étanchéité ou des systèmes de mesure de pression adaptés à l'application. Par exemple, un produit tel que le "SEWERTEST PC AUTO", qui est un appareil de contrôle d'étanchéité, pourrait être utilisé pour automatiser le processus de test et enregistrer les résultats de manière précise en fonction des exigences de la norme.
Il est essentiel de suivre avec précision toutes les spécifications de la norme DIN 19569-4 lors du test d'étanchéité d'une vanne murale pour garantir son bon fonctionnement et sa fiabilité dans des conditions réelles d'utilisation.
1. **Préparation du test :**
- La vanne doit être installée correctement conformément aux instructions du fabricant.
- Tous les dispositifs de commande et les accessoires doivent être montés et fonctionnels.
- Les conduites d'approche et de fuite doivent être remplies d'eau ou d'un autre fluide de test approprié, en éliminant les bulles d'air susceptibles de fausser les résultats du test.
2. **Contrôle visuel :**
- Vérifier que la vanne est exempte de tout dommage visible et que les joints sont correctement installés.
- Inspecter toutes les surfaces d'étanchéité pour détecter d'éventuelles imperfections.
3. **Mise en pression :**
- Fermer la vanne et appliquer une pression différentielle spécifiée par la norme DIN 19569-4 à travers la vanne. La pression doit être maintenue pendant une période déterminée, généralement plusieurs minutes, pour tester l'étanchéité sous charge statique.
- La pression appliquée doit être mesurée à l'aide d'instruments de mesure de pression certifiés pour garantir la précision.
4. **Inspection de l'étanchéité :**
- Examiner les surfaces en amont et en aval de la vanne pour détecter toute fuite.
- Utiliser des méthodes de détection appropriées, telles que l'observation visuelle, l'écoute acoustique pour les fuites inaudibles ou l'utilisation de traceurs fluorescents ou colorés dans le fluide de test.
5. **Enregistrement des résultats :**
- Documenter toutes les observations, y compris la pression de test, la durée du test et toute fuite détectée.
- Si des fuites sont présentes, elles doivent être quantifiées et comparées aux critères d'acceptation spécifiés par la norme.
6. **Conformité :**
- La vanne est considérée comme étanche si elle répond aux critères d'acceptation de la norme DIN 19569-4 concernant le taux de fuite admissible.
7. **Rapport de test :**
- Fournir un rapport de test détaillé avec toutes les données pertinentes et une déclaration de conformité si la vanne a passé le test avec succès.
Pour réaliser le test d'étanchéité, il est possible d'utiliser des équipements de test spécialisés, comme des contrôleurs d'étanchéité ou des systèmes de mesure de pression adaptés à l'application. Par exemple, un produit tel que le "SEWERTEST PC AUTO", qui est un appareil de contrôle d'étanchéité, pourrait être utilisé pour automatiser le processus de test et enregistrer les résultats de manière précise en fonction des exigences de la norme.
Il est essentiel de suivre avec précision toutes les spécifications de la norme DIN 19569-4 lors du test d'étanchéité d'une vanne murale pour garantir son bon fonctionnement et sa fiabilité dans des conditions réelles d'utilisation.
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : lundi 2 mars 2020
bonjour comment realiser le test d'etanchiete d'une vanne murale selon la norme DIN19569-4
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 17/07/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 06/12/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 27/10/2021
Activités citées
Une question à été posée - Le 23/05/2022
Activités citées
Une question à été posée - Le 28/04/2021
Activités citées
Une question à été posée - Le 07/06/2022
Activités citées