Le 25/12/2023
La mesure du chlore libre résiduel après traitement de l'eau est essentielle pour garantir que l'eau est désinfectée de manière adéquate, tout en veillant à ce que les niveaux de chlore ne soient pas excessivement élevés au point d'être nuisibles ou de donner un goût désagréable à l'eau. Voici les méthodes les plus courantes pour mesurer le chlore libre résiduel :
1. Méthode colorimétrique DPD (N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine) :
Cette méthode consiste à ajouter un réactif DPD à un échantillon d'eau, ce qui provoque une réaction chimique avec le chlore libre, entraînant un changement de couleur proportionnel à la concentration de chlore. La couleur résultante est ensuite comparée à une échelle colorimétrique ou mesurée à l'aide d'un photomètre ou d'un spectrophotomètre qui fournit une lecture numérique. Le photomètre portatif HI 96761 de Hanna Instruments, par exemple, est un appareil qui utilise cette méthode, offrant des mesures précises de chlore total jusqu'à 0,500 mg/L avec une fonction de vérification de calibration (Cal Check).
2. Méthode ampérométrique :
Les capteurs ampérométriques mesurent le courant électrique généré par la réduction chimique du chlore libre sur une électrode. Ce courant est directement proportionnel à la concentration de chlore libre dans l'eau. Des appareils tels que le CLF10 sc de Hach utilisent cette technologie pour fournir une mesure en continu du chlore libre sans l'utilisation de réactifs chimiques, ce qui est particulièrement utile pour le suivi en ligne dans les processus industriels ou municipaux.
3. Méthode potentiométrique :
Les électrodes sélectives au chlore, souvent utilisées dans les analyseurs potentiométriques, mesurent la différence de potentiel électrique générée par la présence de chlore libre. Ces systèmes, comme le Chloromax CCS142D d'Endress+Hauser, fournissent des mesures en continu et sont adaptés pour les applications en eau potable, de piscine et dans les processus industriels.
4. Méthode d'électrode sélective au chlore :
Cette méthode utilise une électrode spécifique au chlore qui mesure la concentration de chlore libre dans l'eau en mesurant le potentiel entre l'électrode de référence et l'électrode de mesure. Un exemple de produit utilisant cette technologie est le Memosens CCS51D d'Endress+Hauser, qui est un capteur numérique robuste pour la mesure du chlore libre dans l'eau potable et d'autres applications.
Pour des mesures précises, le pH et la température de l'échantillon d'eau doivent être pris en compte, car ils peuvent affecter la concentration de chlore libre. Certains instruments intègrent des fonctions de compensation automatique pour ces paramètres. Par exemple, le Moniteur AMI Codes II de SWAN intègre un pH-mètre pour une compensation automatique de la température et du pH lors de la mesure du chlore libre.
La méthode à choisir dépend de plusieurs facteurs, notamment la précision requise, la facilité d'utilisation, le coût initial et d'exploitation, et la fréquence des mesures. Pour les traitements de l'eau en continu, les méthodes en ligne comme les capteurs ampérométriques sont préférables, tandis que pour les tests de terrain ponctuels, les méthodes colorimétriques DPD avec des photomètres portatifs peuvent être plus pratiques.
1. Méthode colorimétrique DPD (N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine) :
Cette méthode consiste à ajouter un réactif DPD à un échantillon d'eau, ce qui provoque une réaction chimique avec le chlore libre, entraînant un changement de couleur proportionnel à la concentration de chlore. La couleur résultante est ensuite comparée à une échelle colorimétrique ou mesurée à l'aide d'un photomètre ou d'un spectrophotomètre qui fournit une lecture numérique. Le photomètre portatif HI 96761 de Hanna Instruments, par exemple, est un appareil qui utilise cette méthode, offrant des mesures précises de chlore total jusqu'à 0,500 mg/L avec une fonction de vérification de calibration (Cal Check).
2. Méthode ampérométrique :
Les capteurs ampérométriques mesurent le courant électrique généré par la réduction chimique du chlore libre sur une électrode. Ce courant est directement proportionnel à la concentration de chlore libre dans l'eau. Des appareils tels que le CLF10 sc de Hach utilisent cette technologie pour fournir une mesure en continu du chlore libre sans l'utilisation de réactifs chimiques, ce qui est particulièrement utile pour le suivi en ligne dans les processus industriels ou municipaux.
3. Méthode potentiométrique :
Les électrodes sélectives au chlore, souvent utilisées dans les analyseurs potentiométriques, mesurent la différence de potentiel électrique générée par la présence de chlore libre. Ces systèmes, comme le Chloromax CCS142D d'Endress+Hauser, fournissent des mesures en continu et sont adaptés pour les applications en eau potable, de piscine et dans les processus industriels.
4. Méthode d'électrode sélective au chlore :
Cette méthode utilise une électrode spécifique au chlore qui mesure la concentration de chlore libre dans l'eau en mesurant le potentiel entre l'électrode de référence et l'électrode de mesure. Un exemple de produit utilisant cette technologie est le Memosens CCS51D d'Endress+Hauser, qui est un capteur numérique robuste pour la mesure du chlore libre dans l'eau potable et d'autres applications.
Pour des mesures précises, le pH et la température de l'échantillon d'eau doivent être pris en compte, car ils peuvent affecter la concentration de chlore libre. Certains instruments intègrent des fonctions de compensation automatique pour ces paramètres. Par exemple, le Moniteur AMI Codes II de SWAN intègre un pH-mètre pour une compensation automatique de la température et du pH lors de la mesure du chlore libre.
La méthode à choisir dépend de plusieurs facteurs, notamment la précision requise, la facilité d'utilisation, le coût initial et d'exploitation, et la fréquence des mesures. Pour les traitements de l'eau en continu, les méthodes en ligne comme les capteurs ampérométriques sont préférables, tandis que pour les tests de terrain ponctuels, les méthodes colorimétriques DPD avec des photomètres portatifs peuvent être plus pratiques.
Produits cités
Le 30/04/2024
Le résiduel de chlore libre se mesure que par deux méthodes :
- méthode colorimétrique avec un réactif DPD, en mesure ponctuelle (avec un photomètre) ou en continu (analyseur photométrique).
- méthode ampérométrique en continu et sans réactif. Les sondes sont à membrane ou ouvertes sans membrane.
Les sondes de potentiel redox (ORP) ou les électrodes sélectives chlorure (ISE) ne permettent pas la mesure spécifique du chlore libre.
Produits cités
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : jeudi 23 mars 2023
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 08/07/2021
Activités citées
Une question à été posée - Le 19/10/2022
Activités citées
Une question à été posée - Le 07/11/2019
Activités citées
Une question à été posée - Le 18/02/2019
Activités citées
Une question à été posée - Le 07/07/2021
Activités citées
Une question à été posée - Le 11/11/2024
Activités citées