Question
En cours de résolution
Comment différencier une fuite d'un écoulement sur une conduite enfouie?
1 Réponse
Le 25/12/2023
La différence entre une fuite et un écoulement normal sur une conduite enfouie peut être établie grâce à l'utilisation de technologies spécifiques de détection et de localisation de fuites. Voici plusieurs méthodes et outils qui permettent de différencier une fuite d'un écoulement normal :
1. **Écoute électro-acoustique** : Cette méthode utilise des équipements tels que l'AQUAPHON A 200 ou le Stethophon 04, qui amplifient les sons produits par une fuite d'eau dans les canalisations. Les microphones de sol ou de contact sont placés à différents points le long de la conduite pour écouter les bruits caractéristiques générés par l'échappement de l'eau sous pression.
2. **Corrélation acoustique** : Les corrélations acoustiques, comme le SeCorr C 200 ou l'AQUASCAN 610, utilisent deux capteurs placés de part et d'autre de la zone suspectée d'avoir une fuite. Ces capteurs enregistrent le bruit généré par la fuite et un corrélateur analyse les signaux pour déterminer l'emplacement exact de la fuite en calculant la différence de temps que met le bruit pour parvenir à chaque capteur.
3. **Gaz traceur** : La méthode du gaz traceur, utilisée avec des instruments comme le VARIOTEC 460 Tracergas, consiste à injecter un gaz (souvent de l'hydrogène mélangé à de l'azote) dans la conduite. Un détecteur de gaz sensible est ensuite utilisé pour détecter la présence du gaz traceur à la surface, ce qui indique l'emplacement de la fuite.
4. **Inspection par caméra** : Des caméras d'inspection de canalisations telles que la Tubicam® R23 peuvent être introduites dans la conduite pour une inspection visuelle. Ceci permet de détecter les anomalies, les ruptures ou les déformations de la conduite qui pourraient indiquer une fuite.
5. **Mesure de débit et de pression** : Des enregistreurs de données comme le SePem 100 / 150 peuvent mesurer et enregistrer la pression et le débit dans la conduite sur une période donnée. Une baisse de pression ou une augmentation soudaine du débit peut indiquer une fuite.
6. **Test de fumée** : Le générateur de fumée est utilisé pour injecter de la fumée sous pression dans la conduite et observer l'émission de fumée à la surface, ce qui indique l'emplacement des fuites.
7. **Technologies de surveillance en continu** : Des systèmes comme le ZONESCAN 820 ou ZONESCAN NB-IoT permettent une surveillance acoustique en continu des réseaux d'eau pour détecter les fuites dès leur apparition.
Chacune de ces méthodes et technologies a ses propres avantages et peut être choisie en fonction de la situation spécifique, des conditions du site, de la profondeur de la conduite, du matériau de la conduite, et d'autres facteurs. En combinant plusieurs de ces techniques, il est possible d'obtenir une évaluation très précise et de différencier efficacement une fuite d'un écoulement normal dans une conduite enfouie.
1. **Écoute électro-acoustique** : Cette méthode utilise des équipements tels que l'AQUAPHON A 200 ou le Stethophon 04, qui amplifient les sons produits par une fuite d'eau dans les canalisations. Les microphones de sol ou de contact sont placés à différents points le long de la conduite pour écouter les bruits caractéristiques générés par l'échappement de l'eau sous pression.
2. **Corrélation acoustique** : Les corrélations acoustiques, comme le SeCorr C 200 ou l'AQUASCAN 610, utilisent deux capteurs placés de part et d'autre de la zone suspectée d'avoir une fuite. Ces capteurs enregistrent le bruit généré par la fuite et un corrélateur analyse les signaux pour déterminer l'emplacement exact de la fuite en calculant la différence de temps que met le bruit pour parvenir à chaque capteur.
3. **Gaz traceur** : La méthode du gaz traceur, utilisée avec des instruments comme le VARIOTEC 460 Tracergas, consiste à injecter un gaz (souvent de l'hydrogène mélangé à de l'azote) dans la conduite. Un détecteur de gaz sensible est ensuite utilisé pour détecter la présence du gaz traceur à la surface, ce qui indique l'emplacement de la fuite.
4. **Inspection par caméra** : Des caméras d'inspection de canalisations telles que la Tubicam® R23 peuvent être introduites dans la conduite pour une inspection visuelle. Ceci permet de détecter les anomalies, les ruptures ou les déformations de la conduite qui pourraient indiquer une fuite.
5. **Mesure de débit et de pression** : Des enregistreurs de données comme le SePem 100 / 150 peuvent mesurer et enregistrer la pression et le débit dans la conduite sur une période donnée. Une baisse de pression ou une augmentation soudaine du débit peut indiquer une fuite.
6. **Test de fumée** : Le générateur de fumée est utilisé pour injecter de la fumée sous pression dans la conduite et observer l'émission de fumée à la surface, ce qui indique l'emplacement des fuites.
7. **Technologies de surveillance en continu** : Des systèmes comme le ZONESCAN 820 ou ZONESCAN NB-IoT permettent une surveillance acoustique en continu des réseaux d'eau pour détecter les fuites dès leur apparition.
Chacune de ces méthodes et technologies a ses propres avantages et peut être choisie en fonction de la situation spécifique, des conditions du site, de la profondeur de la conduite, du matériau de la conduite, et d'autres facteurs. En combinant plusieurs de ces techniques, il est possible d'obtenir une évaluation très précise et de différencier efficacement une fuite d'un écoulement normal dans une conduite enfouie.
Produits cités
Domaine(s) concerné(s) :
Informations :
Postée le : vendredi 31 mars 2023
comment peut on différencier entre une fuit ou un écoulement sur une conduite enfouir
Contenus cités dans les réponses
Partager cette question :
Questions sur le même sujet
Une question à été posée - Le 26/01/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 07/02/2023
Activités citées
Une question à été posée - Le 17/06/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 08/10/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 18/07/2024
Activités citées
Une question à été posée - Le 09/02/2021
Activités citées